1、氯瓶內壓一般為0.6~0.8MPa。不能在太陽下曝曬或接近熱源,特別是夏季運輸應蓋遮陽布,防止汽化發生爆炸。液氯和干燥的氯氣對金屬沒有腐蝕,但通水或受潮腐蝕性能增強,所以氯瓶不能用盡用光,應保持0.05~0.1MPa的空瓶氣壓。
2、開啟氯瓶前,要檢查氬瓶放置的位置是否正確,保證出口朝上,即放出的是氯氣而不是液氯;開瓶時要緩慢開半圈,隨后用10%氨水檢查接口是否漏氣,一切正常時逐漸打開,如果閥門難以開啟,絕不能用錘子敲打,也不能用長柄扳手使勁板,以防將閥桿擰斷。如果不能開啟應將氯瓶退回生產廠家。盡可能避免氯瓶泄漏的危險。
3、液氯變成氯氣時要吸收熱量,在氣溫較低時,液氯氣化受到限制,因此冬季應對加氯間送暖保溫。其室內溫度宜保持在15~25℃。如果因氣溫太低影響氣化,絕不能用火烤。需要加熱氣化時用熱水緩慢加熱,不能快速升溫或升溫太高,一般用溫水連續噴淋加熱。
4、要經常用10%的氨水檢查加氯機、匯流排與氯瓶連接處是否漏氣,若漏氣則盡快修復,修復前應做好安全防護措施。若氯氣管有堵塞現象,嚴禁用水沖洗,在切斷氣源后用鋼絲疏通,再用壓縮空氣吹掃。
5、污水處理廠污水處理出水加氯消毒,一般要求在出水中保持余氯,繼續殺菌。一般以保持余氯的量控制加氯量,加氯量一般控制在10~15mg/L,不需要保持余氯量時,其加氯量一般控制在5~10mg/L。