国产无遮挡又黄又大又爽,国产成人久久av免费,国产成人精品亚洲777人妖,国产精品久久久久影院老司,国产午夜影视大全免费观看

進水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右

2021-08-13 14:29:06發布

化工廠的污水裝置,日均進水量是500-600進水COD10000左右,出水COD200左右工藝為預處理+厭氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss7.9g;SV3085%出現的異常狀況為,前段時間由于公司煤制氣裝置的含高氨氮廢水(700左右)進入好氧生化,導致出水氨氮一直居高不下,出水氨氮大約在200左右,出水COD200左右由于環保指標比較嚴格,煤制氣廢水于半個月前已經停止接收現在出現的問題是,半個月前已經停止接收高氨氮廢水,現在進水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,請問這是什么原因該如何處理?


標簽:
1條回答
念丿一絲溫暖
1樓 · 2021-08-16 15:02:26.采納回答

1)系統運行還是相當好的,從數據看,COD去除率達到了98%,在受到高氨氮沖擊后,COD也沒有減低去除率。

2)現在停掉高氨氮的接受,應該會慢慢降低出水氨氮的,目前還比較高應該是滯留在系統內的氨氮,畢竟您現在進水氨氮也就20。